Hallo Mike,
ich kann mich den Worten vom ABO nur anschließen. Ein einfacher DC/DC Wandler ist für die von Dir vorgesehene Aufgabe nicht geeignet. Der weid Dir die interne Überlastsicherung dauernd rauswerfen. Heir ist nur eine Ladewandler geeignet, der den Strom in der ersten Phase begrenzt.
Die Zeichnung ist im 220 V-Kreis nicht ok. Ich kenne den 3000 W Sinuswandler nicht genau. Aber bei anliegendem Landstrom wird er Dir himmeln, da am Ausgang 220 V anliegen. Ich nehme an, dass der Wandler eine integrierte Vorrangschaltung hat, aber dann muß der Landstrom durchgeschleift werden.
Auch würde ich bei 3000 W die Frage stellen, welche Verbraucher da betrieben werden sollen. Die Leerlaufströme solcher Wandler sind nicht zu vernachlässigen.
Besten Gruß
HWK