Hoi Martin
sind das Erfahrungen oder Vermutungen und was ist der Grund? Schlechte Isolierung, zu wenig Fläche?
Ich bin Heizungsfachmann und hab täglich mit dem Thema zu tun.
Bei uns in der Schweiz gelten in Aufenthaltsbereichen maximal 27°C, bei Euch in Deutschland maximal 29°C Oberflächentemperatur.
Bei höheren Oberflächentemperaturen besteht erhöhte Gefahr der Krampfaderbildung.
Bei 22°C Raumtemperatur, die wohl kaum jemand im Womo dauerhaft unterschreitet (Zum Sitzen neben einer Aussenwand sind 22°C relativ wenig), sind das rund 50W/m2 bei 27°C und rund 74W/m2 bei den meiner Meinung nach zu hohen 29°C Oberflächentemperatur.
Bei 35m2 voll nutzbarer Fläche sind das also bei 27°C Oberflächentemperatur maximal 1750W Heizleistung, wobei ich mich schon frage was für ein Monstrum Du fährst dass Du auf 35m2 kommst. Bei 2,45m Innenbreite wären das ja 14,3m Innenlänge...
Mit dem Wärmebedarfabschätzungstool auf Excelbasis in unserer Wissensbasis kannst Du Deinen Wärmebedarf mal abschätzen. Und denk dabei an die Tiefsttemperaturen kurz vor Sonnenaufgang...