Mindestens 6 mm² sollten es schon sein, 10 mm² sind besser. Bei dünneren Kabeln ist der Spannungsabfall viel zu groß
Hallo,
das möchte ich noch durch Zahlen einwenig klar machen:
bei einem Strom von 20A (gewünscht)
Vom Regler Zugfahrzeug bis zur Zusatzbatterie WW zB: 10m
bei 4qmm ca. 0,9V
bei 10qmm ca. 0,37 V
von Zusatzbatterie WW - Pol zum Zugfahrzeug 5 m
bei 4qmm ca. 0,45V
bei 10qmm ca. 0,18V
Gesammtspannungsabfall bei 4qmm=1,35V (allso indiskutabel!)
Gesammtspannungsabfall bei 10qmm=0,55V (schlechte Lösung)
Grummler